Продолжается эпопея с кондиционером

Author: Карпов [267 views] 2022-05-20 15:20:55

Решил сегодня поменять конденсатор, который я считал корнем проблемы. После замены старый не показался мне вздутым, что насторожило. Запустил холод - и нечего не поменялось, вентилятор не крутится в наружной коробке. Проверил напряжение - идет к наружной коробке по обоим фазам. Заходит к реле, а вот дальше не идет, реле выключено. Нашел на реле кнопочку, нажал - вентилятор запустился и работал пока я жал кнопочку. Отпустил - остановился. При этом внутренний вентилятор гонит воздух по дому. Не знаю что гуглить в этой ситуации или звать мастера? На контрольной панельке малюсенькие лампочки горят. Больше там ничего нет. Реле, контрольная панелька и конденсатор. Мотор вентилятора определенно исправен. Где еще проверить чего? Обидно просто, хотел быть мастером.

Reply | Reply to sender (private) | Synchronize
 * Продолжается эпопея с кондиционером Карпов [266 views] 766 bytes
 * Re: Продолжается эпопея с кондиционером Pensioner [282 views] 294 bytes
 *Re: Продолжается эпопея с кондиционером Карпов [171 views] 102 bytes
 *Re: Продолжается эпопея с кондиционером Pensioner [189 views] 60 bytes